Цитата |
---|
Глубина заложения не соответствует требованиям п.6.3 типового проекта 3.501.3-183. Например при глубине промерзания 2,2м глубина заложения должна быть 1,54м, у вас в программе 1,593м и 1,067м. Вопрос: Нет ли ошибки в программе? и почему на входе и выходе отличается глубина заложения? |
Исправили.
Цитата |
---|
При изменении угла пересечения не изменяются ширина земляного полотна по верху, длина трубы и отметки земполотна. Все эти значения должны изменяться. |
Сейчас параметры изменяются, если проект IndorCulvert был сформирован из IndorCAD. В этом случае у нас есть данные (фрагмент триангуляции), по которому можно вычислять изменившиеся после поворота трубы параметры. Для случая автономной работы в IndorCulvert изменение значений при повороте трубы сделаем в ближайшее время.
Цитата |
---|
Отсутствует сечение 1-1. |
Реализация этого сечения в процессе. Подскажите, пожалуйста, параметры засыпки над трубой, которые и фигурируют на этом сечении (ширины, заложения, высота над трубой), определяются только по примерам чертежей в типовом проекте или же есть другие документы, регламентирующие их задание?
Цитата |
---|
Толщина укреплений монолитным бетоном не соответствует типовому проекту. |
Денис, мне кажется, что на продольном разрезе трубы толщина отрисована верно. За исключением небольшого фрагмента, где укрепление идёт не по нормали к откосу (это мы исправим). Неправильно отрисовано на чертеже «Конструкция упора из монолитного бетона». Это также исправим.
Цитата |
---|
Длина русла на входе и на выходе не соответствует листу 57 типового проекта. |
Цитата |
---|
Размер конца укрепления не соответствует листу 63 типового проекта. |
Спасибо за замечания, будем исправлять.
Цитата |
---|
Длина трубы считается немного не точно, т.к. не учитывается крепёжные выступы конечных секций. Lтр = (Nсекц * 1,05м) + 0,045м + 0,045м. |
Исправим в ближайшее время.
Цитата |
---|
Форма укрепления русла в плане не соответствует Т.П. чертеж 55. |
В данном случае речь идёт о форме укрепления русла, если труба расположена на косогоре? Мы добавили эту задачу в план работ, но не на самое ближайшее время.
Цитата |
---|
Очень не информативный чертеж, не хватает кучи размерных линий как в плане, так и на сечениях. |
Денис, мы ещё раз проанализируем примеры чертежей в типовом проекте и примеры Ваших чертежей.
Цитата |
---|
Масса элементов указанная в спецификации не соответствует Т.П. (Лист, Болт, Гайка). |
Спасибо, будем разбираться, почему так произошло.
Цитата |
---|
При применении цементно-грунтовой подушки в спецификации ошибочно указывается блок экрана в количестве 2 шт. |
Исправим.
Цитата |
---|
В спецификации в графе "обозначение" везде указывается одинаковая ссылка на т.п. Верно ли это? |
У нас в графе «Обозначение» везде разные значения. Пришлите, пожалуйста, файл проекта, в котором значения одинаковые.
Цитата |
---|
При выводе чертежа в Автокад плана дороги становится очень много ))) И он залазит на остальной чертеж. |
Правильно ли я понимаю, что за нужные границы выходят только откосы? Если да, то это мы исправим.
Цитата |
---|
Еще очень часто приходится менять подушку под телом трубы. Пожалуйста добавьте возможность самому задавать толщину подушки. |
Спасибо за пожелание. Добавим.